空调不制冷4通阀串气维修

[复制链接]
发表于 2018-5-11 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台定频空调 用户自己拆的 阀都没关 氟以空 让我安装 安装好 打真空冲氟 开机 却发现压力不回表 在8公斤左右电流3A 细管结霜 认为可能管子堵 用机子里的氟冲内机管 正常没堵 粗细管拆掉开机 压缩机吸气排气也正常  接上管子 冲点氟 开机低压压力还是不回  怀疑4通阀串气 把外机风扇的控制线接到四通阀上 开机 低压压力慢慢上到20公斤 停机 就听4通阀呲呲的 把线调过来 开机 低压压力终于回到0 于是停机抽空 加氟到4公斤压力(外温20多度) 制冷正常