奥克斯1.5P空调不制热,室内机自然风,室外风机压缩机都工作

    [复制链接]
发表于 2017-11-29 09:44:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥克斯1.5P空调不制热,室内机自然风,室外风机压缩机都工作,内外机管路接头无油迹,室外机挂表看低压压力不到一公斤,明显是缺氟现象,于是先打开外机,充入一定压力的汽态制冷剂,用洗涤剂泡沫对空调室外机管路接头进行检漏,发现在汽液分离器往四通阀之间铜管回弯处,有气泡不断涌出,于是补焊泄露部位,充入3.5公斤制冷剂。
维修后总结:通过这次维修我发现有两个问题,第一就是发现在放空汽态制冷剂的时候,会有一部分润滑油喷射出来,而且参杂大量黄%色沫子,这说明压缩机润滑油已经变质,变质的原因则是由于压缩机过热高温引起。第二就是冬天天气冷,给空调充氟由于天冷制冷剂压力低,充入的速度会特别缓慢,这是正常的现象,这个时候如果想充的快,就想办法给制冷剂钢瓶加温,泡在温水当中,用火烤等办法都会加快充氟的速度,天气冷充氟慢,常常会被误判为故障,所以在检查或充氟的时候特别要注意这一点,以免走不必要的弯路。
WeChatImage636475457945699587.jpg
WeChatImage636475457983962494.jpg
WeChatImage636475458024491377.jpg
WeChatImage636475458058277085.jpg



上一篇:大金5P空调内外机不工作,内机无电源指示
下一篇:一鸣大师讲U盘升级那些事
发表于 2017-12-10 10:49:22 | 显示全部楼层
1.5P空调充3.5公斤制冷剂是否有点过量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-29 21:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没有坏掉吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-30 20:54:31 | 显示全部楼层
3.5公斤不是重量吧,是压力吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-31 20:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能充了又放了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 11:50:51 | 显示全部楼层
3.5公斤制冷剂差不多3P柜机的用量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 16:55:47 | 显示全部楼层
3.5公斤?????这个空调要撑死了
回复 支持 反对

使用道具 举报