大金5P空调内外机不工作,内机无电源指示

  [复制链接]
发表于 2017-11-29 09:38:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金5P空调内外机不工作,内机无电源指示,检查往内机板有交流220V,往内机板整流电路无交流12V,这个交流12V是由变压器次级,经交流12电子开关电路再接到板子整流电路输入端,经检查这个电子开关电路板是用一个小盒封闭,发现里面浸满水,不用说罪魁祸首就是它了,于是应急处理将两头线两两对接。
维修后总结:这台大金5P空调与众不同之处,就是12V电源变压器的次级输出,其中一根电源线是经一个电子开关电路,通过继电器触点控制通断,这个电路可以缓冲一下,由于突高电压造成对主控板的冲击,起到一个保护的作用,在应急的情况下可以完全可以将它摘除,直接跨过这个电路对接即可。