海洛斯8P机房空调不制冷

[复制链接]
发表于 2017-10-12 13:22:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
海洛斯8P机房空调不制冷,停机低压部分挂表看静态压力在4.5公斤左右,说明系统存在严重泄露现象,检查外机冷凝器管路无泄露点,目标锁定在内机翅片及往外机粗细两根管子上面,检查内机部分管路及接头无泄露,检查到往外机两根管子距离穿墙处粗管一米多长处,用洗涤液泡沫抹在上面时,发现不断的有气泡冒出,将泡沫擦拭干净,在上面有近10公分的裂纹,于是将这段管路截去近一米,然后用一米多一点直径28毫米粗的铜管,两头扩好对接焊牢,之后抽空一小时充氟,压力可选择在低压4.5-5.0公斤即可。
维修后总结:机房空调检漏要分段打压,要不然很难区分清是内外机,究竟是哪里出现了问题,检漏的时候只要将内机往外机的粗细管阀门关闭,就可以将内外机系统分开了,从低压管路的检测针阀挂低压表,然后注入汽态制冷剂,看表的压力是否往下掉,如果掉了说明低压部分系统管路泄露,如果不掉打开任意一个阀门,如果掉压说明高压部分系统管路泄露,如果不掉说明整个系统管路没有泄露点。对于泄露点大的故障,根本来不及检测到露点氟就露没了,这种故障唯一只有捋着油迹及其周围进行检查,没有别的更好的办法。