佳力图8P机房空调压缩机2不工作

[复制链接]
发表于 2017-9-11 13:51:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳力图8P机房空调压缩机2不工作,之前机房内供电线路的原因,机房内所有空调交流接触器十之八九全都烧毁,全部由内部维保更换一新,检查压缩机互锁交流接触器控制线圈无控制电压,电磁阀控制继电器不吸合,压缩机1工作正常,控制压缩机2的交流接触器控制线圈控制电压来自压缩机2控制模块儿,电磁阀的控制电压也来自这个模块。于是分析此机组压缩机2不工作的原因有如下几个方面:1、由于各交流接触器是后换新的,所以我首先怀疑的是布线的问题。2、是设置上的问题,有可能是压缩机2系统被人为关闭。3、压缩机2控制模块和控制主板损坏。4、保护电路动作未报警(高低压保护、相序及风机保护)。5、交流接触器及控制继电器、传感器的问题。检查中发现压缩机2控制模块,有一个红灯闪烁,其实这就是一种故障检测,但苦于找不到相关故障显示报警的资料,所以只能采用故障排除法,逐一排除找出故障点。
现场检查压缩机2控制模块有来自控制主板的信号,电压在4.3v-3.6v之间跳变,压缩机2与主板之间各连接线正常,交流接触器、控制继电器、相序保护器等都没有异常的情况,根据现有的检查结果分析,坏的可能只有压缩机2控制模块和控制主板,如果手里有这两块板子可以一一代换,如果没有我想最好的办法,就是人为的改变压缩机2控制模块控制信号电压的方法,来区分是压缩机2控制模块和控制主板的问题,也就是人为的给压缩机2控制模块工作的各项信号,但前提是必须掌握相关控制信号电压分别多少,可以参考借鉴其它性能相同不同种空调的信号电压,也可以利用检测仪器及设备,给压缩机2控制模块输入数据来进行检测,也可以通过串换相关功能引脚来控制压缩机2控制模块,看它能否正常工作来进一步判断。
WeChatImage636407343041695017.jpg
WeChatImage636407343075357819.jpg
WeChatImage636407343107330923.jpg
WeChatImage636407343141182983.jpg



上一篇:新人报道
下一篇:两个姐姐脱裤子了
发表于 2017-9-11 15:59:48 | 显示全部楼层
商用空调接触的不多,感谢分享。