滂江街局佳力图10P精密空调,压缩机电动机绕组烧毁,已经对地短路 。维修经过:更换压缩机首先检查制冷系统是否存在泄露问题,检漏是用一块海绵蘸肥皂水或洗涤液放在管路焊接处,看是否有气泡,如果有气泡冒出说明这个地方漏了,经过检查并未发现泄露处,然后把氟回收到制冷管路系统里面,接下来就是进行更换压缩机的步骤,这类压缩机的更换比较省事儿,不用动焊具,管路连接直接用对丝加固,用老虎钳拧紧螺丝即可,然后接好压缩机接线,固定好压缩机底座,然后分别打开与压缩机高低压管路连接阀门,通电开机制冷正常,换压缩机的活儿其实不是很难,但对这种10P空调压缩机来讲,难的是他个头儿大重量沉,有一百六七十斤的重量,即使体格很不错的两个人,要从一楼抬到二楼或者更多层,也不是一件很容易的事情。
经验总结:活儿干完了给我两方面的启示,一是关于换压缩机制冷剂的回收问题,以往空调回收制冷剂,是开机先关细阀,然后不到一分钟再关粗阀,把制冷剂回收到压缩机和外机管路当中,而这回我们用的是分别关闭压缩机底根处与高低压管连接阀门,这样就把大部分制冷剂留在制冷管路系统当中,而压缩机当中只有很少的一部分制冷剂存在,如果尽量减少制冷剂在压缩机当中的残余量,也可以启动空调,先关闭压缩机根底处回气管阀门,然后一分钟内再关闭压缩机根底处排气管阀门,然后闭电源停机换压缩机即可。
二是据基房工作人员介绍,空调还存在一个,有时开机正常,有时开机不正常,初步判断是相序检测问题,一般空调相序检测电路在外机主控板上面,而这个佳力图精密空调的相序检测用的是一个类似漏电保护器通开样子的物件儿,一头接380V交流L1、L2、L3三根线,另一头接12、14、11三条线,其中12接线柱空置不接,而里面就是一个相序检测电路,摘下原来的相序检测保护器,换上新的相序检测保护器开机关机一切正常。